Consulta sección cable

Susurrosd
(@susurrosd)
Nobel

Buenas!!

Tengo una duda referente a la sección de cable que instalar en el bar de un amigo (es algo provisional, más adelante se realizará por un instalador profesional).

Resulta que tiene una freidora de 3250w, y un termo de 3550w, ambos monofásicos. Intensidades 14.1 A y 15.43A respectivamente. Queríamos colocar dos enchufes, con dos líneas diferentes, una para cada uno. Entiendo que cable de 2.5mm se queda un poco corto para ese amperaje si va a trabajar de manera continua, pero tanto la clavija del ambos como los enchufes del local son las típicas de monofasica que admiten 16A y 2.5mm de sección.

Es esa la sección correcta para trabajar o debería irme a 4mm? Y en tal caso supongo que debería sustituir los enchufes, pero no se si los hay de que soporten un mayor amperaje manteniendo la misma clavija.

Un saludo y gracias de antemano.

Citar
Topic starter Respondido : 23/11/2021 7:58 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@susurrosd
hola

si, vas a tener que poner tomas de 20A

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 23/11/2021 2:14 pm
Susurrosd
(@susurrosd)
Nobel
Respondido por: @taeicaasa

@susurrosd
hola

si, vas a tener que poner tomas de 20A

Lo primero gracias por tu respuesta Alejandro. Quizás no he expresado bien mi duda. Lo que no comprendo de todo esto, es por qué dichos electrodomésticos con potencias tan altas disponen de la clavija de conexión de una base schuko de 16A que sólo soporta 2.5mm, ya que las de mayor amperaje tienen una clavija más grande.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 23/11/2021 2:52 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @susurrosd

14.1 A y 15.43A 

Estas dos intensidades estan en el rango para usar cable de 2.5mm y un magnetotermico de 16A

 

Comprar Automatico magnetotermico "c" 1+n 16a. ik60n schneider a9k17616.  Precio de oferta

ResponderCitar
Respondido : 23/11/2021 4:58 pm
Susurrosd
(@susurrosd)
Nobel
Respondido por: @felisin
Respondido por: @susurrosd

14.1 A y 15.43A 

Estas dos intensidades estan en el rango para usar cable de 2.5mm y un magnetotermico de 16A

 

Comprar Automatico magnetotermico "c" 1+n 16a. ik60n schneider a9k17616.  Precio de oferta

Muchas gracias por la aclaración, tenía entendido que la intensidad era demasiado elevada para ese conductor.

Un saludo

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 23/11/2021 7:16 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

@susurrosd 

Clavija schuko Goma Negra IP44 16A salida Recta cable toma aerea enchufe  macho | eBay

Cuando un fabricante pone una clavija schuko de 16A, es que su maquina soporta esa intensidad...

Base de enchufe schuko monobloc 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y  sistema de embornamiento tornillo blanco Simon 75 | SIMON

Las bases schuko de empotrar son de 16A, las hay de 20A pero normalmente son de superficie

ResponderCitar