A continuación presento un dilema el cual; si bien ahora no es preocupante, dentro de poco me va a traer de cabeza por lo que, prefiero anticipar los acontecimientos.

 

  Bien, todos sabemos que el REBT de España (Reglamento electrotécnico de baja tensión), creo que en su ITC25 nos dice que, el c4 (circuito 4) pensado principalmente para: lavadora/secadora, lavavajillas y termo eléctrico, debe cumplir lo siguiente:

  Disponer de una protección magnetotérmica de 20a y ser cableada con una sección de cable de 4mm2, con su correspondiente puesta a tierra, también de 4mm2. Lo cual, nos lleva a lo siguiente.

 

Los enchufes más habituales, son de 16a, por lo que lo máximo que se le puede envornar es cable de 2,5mm2, no admitiendo cables de sección superior. Para poder envornarle un cable de 4mm2 (20a) debería comprar enchufes de 20a.

  Al preguntar por dichos enchufes en la ferretería me han llamado "el raro", pues nadie le pregunta al ferretero por enchufes de ese tipo, a menos que sean vares, o empresas con maquinaria concreta y, dichos enchufes, según me dijo tienen unas características especiales.

  Pero claro, el REBT nos dice que, debemos sacar una línea directa de 4mm2 desde el magneto hacia el punto donde vayamos a colocar los enchufes. Lo cual, es por una parte contradictorio. No hay dichos enchufes normalmente disponibles pero, por otro lado debemos llevarnos dicho amperaje hasta la cocina.

  Bien, cómo puedo resolver este dilema, cumpliendo al 100% el REBT?

 

PD: cuando le dige al ferretero que el REBT me dice eso, que he de llevar dicha sección de cable, me dijo:

 

¿Quién va a venir a revisarte la instalación?. ¿Para que quieres cumplir todo el reglamento si casi nadie lo hace?

 

  A lo que mi respuesta fue: Yo no soy casi nadie, quiero ser de esos pocos que lo cumplen.

Fran

Citar
Respondido : 14/12/2019 3:59 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@ftgalleg

Hola Fran, el Rebt también contempla que el circuito c4 se pueda desglosar en tres circuitos protegidos con magnetotérmico de 16 A y sección mínima de 2.5 mm Cu y de esta manera poder proteger los schukos de In máxima de 16A. Los circuitos serían para lavadora, lavavajillas y calentador eléctrico.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 14/12/2019 10:36 pm
Fran Torres
(@ftgalleg)
Aprendiz

Buenas,

 

Sé que se puede desglosar en 3 subcircuitos... El problema es que, al menos en el cuadro eléctrico no me queda más espacio para poder desglosarlo. A menos que, me invente un segundo cuadro eléctrico y lo ponga por ejemplo en el pasillo, junto a la cocina... Un cuadro eléctrico con un magneto de 16 aguas abajo del de 20 y de ahí salgan los dos. lavadora y termo/caldera.

Fran

ResponderCitar
Respondido : 15/12/2019 1:05 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @ftgalleg y @berto

No es la primera vez que sale esta consulta en este foro, y me llama mucho la atención porque, al menos por estos lares; es muy común un toma de 20A.

En general recién estamos entrando en la era de electrificación total de viviendas, excluyendo de esta forma la energía gasificada, y sin embargo hace muchos años que esos tomas se consiguen, aunque no son de uso común.

En mi cabecita loca surge la idea que tienen que buscar el producto en ferreterías de electricidad y no ferreterías polirubros.

saludos cordiales

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 16/12/2019 8:46 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

olvidé mencionar que al problema de espacios en el tablero te puede ayudar a lograr dichos espacios el reemplazo de 1 o más protecciones por las denominadas PIA. En este sentido quiero aclarar que muchas veces se confunde el término PIA creyendo que son las térmicas o disyuntores normales que todos los dias vemos en todos lugares, y sin embargo los PIA son los mismos dispositivos que ocupan la mitad de espacio.

Ej: Si pides una TÉRMICA de 10 A te venden una de las comunes y si especificas una TÉRMICA PIA de 10 A te dan una que mide la mitad de ancho.

-----------------------------------------------------

PIA = "P"equeño "I"nterruptor "A"utomático

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 16/12/2019 8:56 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

El reglamento lo que propone es un circuito principal de 4mm2 con termico de 20A, y para cada enchufe (de tipo normal, 16A) se instala un fusible de 16A, por lo tanto, la derivacion para cada enchufe puede ser con 2,5mm2.

Una base de 16A directamente en un circuito de 20A o mas, no debe hacerse ya que no queda protegida contra sobrecargas. Ya ni te cuento si hay un ladron o una regleta conectada en ese enchufe.

Para el fusible, hay series que disponen de mecanismo fusible, y se monta junto al enchufe. Otra opcion es comprar bases fusibles de carril din, parecidas a un termico unipolar, y dejarlas en una caja de registro.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 1:43 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

@taeicaasa

Los tipos de enchufe cambian segun el pais. En España utilizamos bases de 16A, y en Argentina se utilizan de 20A.

Es interesante por que admite mas potencia, aunque para muchos usos domesticos no es necesario. Siendo 220...230V ya con 16A tienes 3500...3600W, con 20A ya son 4400W.

En donde tambien se utilizan mucho los enchufes de 20A son en paises con 110...127V, utilizan el basico de 15A (unos 1800W) y tambien uno de fuerza de 20A (unos 2500W).

Aqui existe un modelo de 25A utilizado normalmente para cocinas, pero tambien se podria utilizar, con un circuito independiente, uno de este tipo como enchufe de fuerza en un garaje por ejemplo.

En España la palabla PIA se utiliza para un termico de cualquier numero de polos. Los que te refieres, les llamamos DPN.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 1:49 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @bombilla, gracias por la corrección.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar