Domo Electra

FORO

Conectar split a ci...
 
Notifications

Conectar split a circuito trifasico.  

  RSS
mockbuy
(@mockbuy)
Nobel

Tengo una vivienda construida en 1980 la cual dispone de suministro trifasico, ya que existe una bomba de riego trifasica y en su momento habia un sistema de calefacción trifasico el cual se reemplazó por uno de gas natural. Este sistema utilizaba una linea de 3 fases + neutro y tierra de 2.5mm2 junto con un diferencial y magnetotermico de 4 polos de 16a en el cuadro principal.

He decidido instalar tres pequeños split de aire acondicionado en los tres dormitorios. Inicialmente pensaba instalar en el cuadro tres magnetotermicos adicionales y tres nuevas lineas hacia ese registro, pero debido a la reducida sección de los tubos va a ser practicamente imposible pasar todos los hilos de estas lineas individuales, sumado a otro problema adicional y es que dos de los diferenciales monofasicos que hay en el cuadro ya tienen cinco circuitos, con lo cual necesitaria instalar dos diferenciales + tres magnetotérmicos, y simplemente no hay espacio en el cuadro.

Al destapar las cajas de registro he descubierto la casualidad de que la linea que alimentaba antiguamente la calefacción electrica (ahora esta linea esta en desuso) va de paso por una caja de registro que queda en una ubicación ideal para alimentar los tres split. 

¿Podría utilizar esta linea trifasica (que viene alimentada de un diferencial trifasico de 25a y un magnetotermico tetrapolar de 16) para alimentar los tres split? Mi idea seria conectar una maquina a cada una de las fases que comparten un neutro y tierra comunes. ¿Funcionaria correctamente? ¿Estaria de acuerdo a la normativa?

Gracias y un saludo.

Este debate ha sido modificado el hace 1 mes 2 veces por mockbuy
Citar
Respondido : 21/06/2021 6:25 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@mockbuy

 

Buenas tardes, pero el A/A que vas a instalar es un 3x1 o son aires independientes cada uno del otro?? 

ResponderCitar
Respondido : 21/06/2021 7:01 pm
mockbuy me gusta
mockbuy
(@mockbuy)
Nobel

@miguel69

Gracias por la respuesta. Olvide comentar que se trata de tres split independientes 1x1. 

Comentar tambien que el instalador del aire queria conectar los split al enchufe mas cercano, pero le he comentado que no es posible ya que los tres dormitorios comparten la misma fase para enchufes y alumbrado, y me van a consumir demasiado en una sola linea para la potencia que tengo contratada.

 

ResponderCitar
Respondido : 21/06/2021 11:35 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@mockbuy
@miguel69

hola gente, si la potencia de cada A/A es soportada por los cables entonces considero que es viable hacer lo que dices.

¿ qué opinas berto ?

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/06/2021 3:14 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@taeicaasa @mockbuy

 

Buenos días, sí que puedes alimentar los A/A desde ese magnetotérmico tetrapolar utilizando cada fase para cada aire y las unidades interiores alimentarlas desde la exterior sin necesidad de utilizar las tomas interiores. De cuántos hilos es la interconexión?

 

Saludos

 

ResponderCitar
Respondido : 22/06/2021 8:10 am
mockbuy
(@mockbuy)
Nobel

@miguel69 @taeicaasa

Muchas gracias a ambos por las respuestas.

Las maquinas las vamos a alimentar desde la unidad exterior. La idea de conectarlas a los enchufes de los dormitorios quedo descartada al comentarle al instalador que la vivienda tiene suministro trifasico y que los tres dormitorios comparten la misma fase.

Tengo una duda adicional no relacionada con el tema de los aires acondicionados, ya que he hecho una observacion en el cuadro y me parece que hay algo que no esta instalado como deberia.

Esta vivienda dispone de un cuadro principal en el recibidor, en el cual toda la instalacion es correcta. Tiene un IGA 4p de 40A que alimenta los tres diferenciales de 2p y un diferencial de 4p, todos de 40a. El problema esta en que hay un pequeño sub cuadro electrico en el sotano el cual aparentemente se instalo a posteriori, que da servicio a los siguientes elementos:

  • Un circuito con un magnetotermico de 4p de 10a que da servicio a la bomba de riego trifasica
  • Un circuito con un magnetotermico de 2p de 10a para el alumbrado exterior de la vivienda
  • Un circuito con un magnetotermico de 2p 16a para una bomba de presion auxiliar (no se usa)
  • Un circuito con un magnetotermico de 2p de 16a para la depuradora de la piscina.

Este cuadro no dispone ni de un interruptor general ni de proteccion diferencial de ningun tipo. Por lo que veo, sacaron tres lineas y neutro del diferencial 4p del cuadro general, por lo que entiendo que este diferencial da protección contra derivaciones a los elementos del subcuadro y este no necesitaria un diferencial adicional. El problema creo que esta en que las lineas que salen del cuadro principal al secundario no tienen ninguna proteccion de sobreintensidad, y que al menos deberian pasar por un magnetotermico antes de salir del cuadro principal.

 

En el cuadro principal hay un magnetotermico de 4 polos en desuso (lo cambiare por uno nuevo), por lo que entiendo que lo ideal seria conectar a la salida de este las lineas que van hacia el cuadro secundario. ¿Estoy en lo cierto? 

En este caso, el cuadro secundario quedaria alimentado a traves de un diferencial y de un magnetotermico que protege la linea de 4mm. De esta manera, ¿Seria realmente necesario tener un interruptor general y diferencial en el cuadro secundario o seria redundante al tener en el cuadro principal un diferencial y un magnetotermico que hace las veces de general?

 

Gracias y un saludo.

 

ResponderCitar
Respondido : 23/06/2021 4:38 am