¿Circuitos correctos en la caja?

Phosky
(@phosky)
Nobel

Buenas,

Antes de nada, decir que estoy de alquiler y el dueño no es muy hecho a gastar ni 1€, así que os comento mi situación y a ver si me podéis ayudar...

Para empezar, al entrar a vivir, nos dijeron que no encendiésemos el lavavajillas y la lavadora a la vez, porque un día les empezó a oler a quemado por la zona, y que por lo visto era por estar en el mismo enchufe (¿?). No he mirado por detrás, así que ni idea de a qué se referían. La cuestión es que llevo 2 años esquivando que coincidan, y me he cansado.

Bueno, el cuadro no cumple normativa porque de entrada solo tenía un ICP y ya directamente el diferencial y los PIAs, así que no tenía ni protector de sobretensiones ni siquiera un IGA. Para colmo, la instalación es doble monofásica (2 fases SIN neutro) y el ICP cortaba el cable negro (fase), es decir, solo 127V. Pero bueno, eso lo he solucionado añadiendo un IGA 2P de 25A (ya que el cable que va al y del contador es de 6mm2).

Entonces, ahora la distribución es la siguiente:

[CONTADOR] [IGA 25A] [DIFERENCIAL 40A] [VITRO-HORNO 25A] [LAVADORA 25A] [ENCHUFES 20A] [LUCES 16A] [ENCHUFES COCINA 16A] [FRIGO-EXTRACTOR DE LA VITRO-CALDERA (de gas) 20A]

Es decir, hay 6 PIAs para 1 solo diferencial, y no sé si los circuitos están separados lo suficiente como para que sea válida la configuración.

Sea como sea, no hay hueco en el cuadro y no es mi casa, así que no podría añadir más. Suficiente que he puesto el IGA por mi cuenta y riesgo (que no soy instalador y estudié electricidad hace 20 años y nunca me dediqué a ello).

Bueno, la cuestión es que... vista la configuración... ¿dónde pondríais el lavavajillas? Dado el problema que tuvieron los dueños del piso, ¿tiraríais cable nuevo desde el cuadro o empalmaríais por algún lado en el electrodoméstico del circuito que creáis que debería ponerlo? No sé si en el caso de que coincidan varios electrodomésticos en el mismo circuito, si lo que se hace es que salgan diferentes cables de la parte de abajo de los PIA, o se hacen empalmes con clemas.

Actualmente, el lavavajillas está en el mismo circuito que la lavadora. Con todo apagado y desconectado, la APP de la distribuidora (I-DE) ha dado que consume 250W en pleno centrifugado, así que no creo que sea por consumo el problema que hubo. 25A*230=mucho más de lo que consumirían en el peor de los escenarios.

Muchas gracias!

Un saludo.

Este debate ha sido modificado el hace 5 meses 4 veces por Phosky
Citar
Topic starter Respondido : 14/02/2022 8:42 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@phosky

 

Buenas noches, tal como has descrito la instalación y teniendo en cuenta que no tienes hueco para un circuito más en el cuadro, dejaría el lavavajillas en el circuito que está. Ahora bien, asegúrate que la sección de los conductores de ese circuito sea igual o mayor de 4 mm² y averigua cómo han hecho la alimentación  de la lavadora y lavavajillas, si bien con tomas schukos independientes, bien conexión directa o bien con regleta de dos tomas schukos. Los dos primeros casos son correctos, el último no lo es.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 14/02/2022 9:55 pm
Phosky me gusta
Phosky
(@phosky)
Nobel
Respondido por: @miguel69

@phosky

 

Buenas noches, tal como has descrito la instalación y teniendo en cuenta que no tienes hueco para un circuito más en el cuadro, dejaría el lavavajillas en el circuito que está. Ahora bien, asegúrate que la sección de los conductores de ese circuito sea igual o mayor de 4 mm² y averigua cómo han hecho la alimentación  de la lavadora y lavavajillas, si bien con tomas schukos independientes, bien conexión directa o bien con regleta de dos tomas schukos. Los dos primeros casos son correctos, el último no lo es.

 

Saludos

Muchas gracias por la respuesta. Pues revisando el cuadro, he visto que del PIA destinado a la lavadora (que bajándolo apaga también el lavavajillas, aunque no esté etiquetado) solo sale un cable (por cada fase). Es más gordo que los destinados a la luz y un poco menos que los de 6mm2, así que entiendo que serán de 4. Tampoco tengo ninguno en mano para comparar. Pero de 2.5mm seguro que no es, así que por eliminación, tiene que ser de 4.

Así que actualmente, comparten cable. Cómo se unen entre sí, no lo sé. Lo mismo salen 2 cables de la toma del lavavajillas hacia la lavadora, es decir, se hace ahí el "puente". No sé si esto sería correcto, supongo que no.

De todas formas, si la instalación por la pared me lo permite (puedo tirar una guía sin tener que sacar la nevera y los armarios y puedo desconectar el empalme que hayan hecho donde lo hayan hecho), mi idea es tirar cable nuevo desde el cuadro, para que cada electrodoméstico tenga su propio cable, y así me ahorro problemas.

Espero no encontrarme con que están enchufados con un schuko y este está detrás de algún armario que NO voy a desmontar 🙂

No sé si existe algún manual de "buenas prácticas" a la hora de realizar la instalación eléctrica en una cocina, donde hay armarios y electrodomésticos bloqueando la pared...

Gracias!

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 15/02/2022 9:20 am