Circuito C4 con borna  

  RSS
MiguelG
(@miguelg)
Nobel

Hola

Tengo una duda muy simple relativa al circuito C4. 

Por lo que he leído tienes las opciones de desdoblar el circuito en 3 con PIA de 16A y cable de 2,5mm o PIA de 20A con cable de 4mm y fusible en cada uno de los enchufes de lavadora, lavavajillas y termo.

Mi duda es la siguiente, igual que en el C3 se puede usar una borna, ¿se podría en el C4 poner una borna si lavavajillas, lavadora y termo están cerca? . De este modo eliminamos los shukos que son el problema al no estar protegidos por el PIA de 20A.

Gracias a todos.

Citar
Respondido : 31/01/2020 8:56 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

Hola @miguelg

En  mi caso no entiendo bien lo que quieres hacer.

Desdoblar un circuito significa tener un original con una protección "X" y convertirlo en "3" circuitos con sus protecciones  correspondientes.

ejemplo

tienes una proteccion, 3 metros de cable, el lavarropas, siguen 2 metros mas para lavavajillas y por ultimo 4 metros mas para el termo.

Tienes en total 9 metros de cable y 1 protecion y los quieres convertir en tres circuitos independientes. Entonces necesitas 3 protecciones, una por circuito y 3 metros de cable para la lavadora ( igual que antes ), 5 metros para el lavavajillas ( 3 + 2 ) y 9 metros más para el termo ( 3+2+4 ) con lo que debes contar con 17 metros de cable ( 3+5+9 ) y 3 protecciones.

usar bornas significa cortar los enchufes de los electrodomésticos.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 2:00 am
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas
Respondido por: @taeicaasa

Hola @miguelg

En  mi caso no entiendo bien lo que quieres hacer.

 

Yo le entiendo a medias, pero la verdad, donde vi por primera vez nombrar C1 C3 etc, fue aquí, ya estoy mayor.

Supongo que el circuito 3 es la vitrocerámica, cable de 6mm que a la vez va al horno, con el coñazo de poner un enchufe de 25A, por eso dice que se puede poner un IGA de 16A solo para el horno..eso se pone porque los hornos de ahora no consumen mas de 3500w y que no veas lo difícil que es conectar una base de enchufe normal con cable de 6mm..como van en una torre de horno y microondas, el culo del horno pega en los enchufes, por eso se mide y se pone detrás del microondas.

A mi nunca me gusto poner una borna donde va un enchufe, ademas hoy día, el circuito de 20A desapareció...porque no hay enchufes de 20A..estoy hablando en obra nueva y reforma con circuitos nuevos y cuadro eléctrico.

Se pone un IGA 16A para lavadora y otro para lavaplatos, cable de 2.5 mm y enchufe 16A.

firma12

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 6:09 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @felisin

PD

Ya he leído que en España no existen los tomacorrientes de 20A y resulta muy pero muy extraño ya que nuestras reglamentaciones son iguales en un 95% mínimo, ya que ambas desprenden de la misma reglamentación madre I.E.C.

Lo que nos diferencia es el formato para los contactos.

Aquí también usamos esos electros y... si... es complicado para mover los hornos, por su tamaño y peso, pero estos van enchufados para poderlos retirar con facilidad y los anafe o cocinas piezoeléctricas o lo que pongas encima siempre van empalmados a los cables de la pared, justo donde está el toma.

pero los tomas....... uuuuuuummmmmmmmmm, creo que tienen que buscar mejor. Sé que me van a tirar con flores pero es que no me lo creo, no puedo creerme eso.

PD: Tú te levantaste temprano y yo aún no me acosté. Es la 4 de la matina y acá toy. jajaja.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 7:44 am
MiguelG
(@miguelg)
Nobel

Muchas gracias por las respuestas.

Mi duda, por ser más concreto, es si usando una borna de conexión entre el cable de 4mm y los cable de la lavadora, el lavavajillas y el termo se cumple normativa en España o no.

Lo comparaba con el caso de la vitrocerámica y horno en el que es habitual hacerlo, entiendo, dentro de normativa.

Gracias

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 8:24 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@miguelg

Buenos días, ante tu pregunta, si el circuito c4 lo tienes protegido con un pia c20a y sección conductores 4 mm y utilizas una clema para desdoblar a la lavadora, lavavajillas y termo, pero mantendiendo la sección de 4 mm y sin utilizar tomas de corriente, además de tener bien protegido el circuito, también cumples normativa.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 11:13 am
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas

@berto

Va a cumplir normativa si no toca nada del cuadro, pero si se hace nuevo, boletín y inspección, como el inspector tenga un criterio, no se, personal, lo tira abajo y lo he visto...

firma12

ResponderCitar
Respondido : 01/02/2020 10:51 pm