Cambio de derivacion individual  

Página 1 / 3
  RSS
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

Hola compañeros, tengo que cambiar una deriva ion individual desde la centralización de contadores hasta la vivienda, es un finca muy vieja. He estado mirando en el embarrado y están las 3 fases pero en la barra se neutro no hay nada conectado, al contador solo entra 2 cables de 10mm negro y 2 cables de 10mm gris. Me imagino que será por que en cada fase le entran 130v. A la vivienda tendrá que entrar estas dos fases?

Sin neutro?

Esta bien echo si no entra neutro a la vivienda? 

Citar
Respondido : 23/01/2020 11:10 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@patxi

 

Hola, la distribución probablemente sea 3x127/220 v ó 3x133/230 v. Para este tipo de distribución no es necesario neutro. Lo que no entiendo es que al contador entren 4 cables, dos negros y dos grises, de 10 mm. Me imagino que serán dos de entrada y dos de salida. Por curiosidad, por qué tienes que cambiar la derivación? Si la sección es de 10 mm como dices, para una electrificación básica, a no ser que la distancia de la derivación sea muy grande, está bien. Y también por curiosidad, con qué fusible vas a proteger esa derivación??'

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 1:41 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@berto

Hola Berto, salen 4 cables dos de entrada al contador y 2 de salida. Como se han cambiado los contadores han cambiado la sección del cable a 10mm como marca la normativa, pero solo llegan hasta las fichas de empalme de la ficha de empalme hasta la vivienda son cable de 4mm. Por eso hay que cambiarlo por cable de 10mm. No se si me explicado bien. 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 2:14 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@patxi, entendido. Aunque según Rebt la derivación debe ser uniforme y sin empalmes aunque si es de imperiosa necesidad, debes dejar un registro con una protección alta. Y fusible, qué fusible? Por curiosidad. 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 2:31 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@berto

Si, tiene su protección por fusible en el embarrado. 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 2:37 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

En esta foto de ve bien lo que quiero decir 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 2:42 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas

Solo hay un neutro en el barraje, que es a 220v en tres fases?

firma6

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 4:47 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@felisin

No, creo que hay tres fases y un neutro. 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 5:11 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@patxi @felisin y a qué se debe ese único neutro que se ve en la foto?   Ya viene en el módulo prefabricado? 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 5:46 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@berto

Pues no lo sé, la verdad. 

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 6:08 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @patxi

@berto

Pues no lo sé, la verdad. 

por esta foto que pones, no hay azul donde se pone el contador, deduzco que 220v en dos fases.

This post was modified hace 4 semanas 2 times by Felisin

firma6

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 10:16 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@felisin

Si, son dos fases

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 10:20 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas

@patxi

Pues para tu pregunta da lo mismo, según normativa, en instalaciones de mas de 10 años, si quieres cambiar la derivación individual, el cable tiene que ser libre de halógenos, dependiendo de la distancia, de 6mm en adelante, automático general y diferencial y certificado por un boletín de un instalador autorizado, si aumentas la potencia contratada.

firma6

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 10:33 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

@patxy @felisin @berto

hola, cómo están ? Espero que las nevadas no los estén afectando.

interpreto según las fotos que :

1- hay 380V.

2- no hay más neutros porque ese es para el edificio.

3- las viviendas tienen 380V.

4- según mis conjeturas no se aplicaría a la vivienda sobre la que nace la duda ya que @patxy nos dice que hay 4 cables, 2 de entrada y 2 de salida, lo que lleva a que lo que digo sea incorrecto.

5- la pregunta del millón : patxy ¿ porqué no mediste que tensiones hay ? es vidente que tienes acceso a los lugares donde puedes hacerlo.

disculpa si esto molesta, pero es que en estos casos ahorrariamos muchos dolores de cabezas pensando que está pasando, si tú nos dieras datos más certeros.

saludos a todos.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 23/01/2020 11:54 pm
Patxi
(@patxi)
Ayudante de Prácticas

@taeicaasa

Hola Alejandro, como me alegra leerte, lo sabes. 

Solo he ido a ver la vivienda, no llevaba herramienta y no he podido medir. Es una rehabilitación de una vivienda muy vieja que no tiene contador de telegestion, lo dieron de baja. He ido a ver el estado y he subido a ver la centralización como estaba. Un abrazo muy fuerte Alejandro. 

ResponderCitar
Respondido : 24/01/2020 12:00 am