Domo Electra

FORO

Cambio cuadro Trifa...
 
Notifications
Clear all

Cambio cuadro Trifasica -> Monofasica ( Aire Acondicionado)  

  RSS
Miguel_PV
(@miguel_pv)
Nobel

Buenos dias, 

Un familiar tiene una vivienda en la que tiene los siguientes consumidores:

- Horno  y  vitroceramica electrica 

- Lavadora, Termo electrico

- Aire Acondicionado/ bomba de calor. 

  kW (min) kW (max)
Vitroceramica 1500 3600( solo un fuego) 
Horno 1000 1500
Termo 2000 2000
Aire/Calor 0,65 3,97

El caso es que van a sustituir el aire acondicionado, por el que tienen actualmente pero, no se sabe si la instalacion es trifasica o monofasica. Os adjunto una foto del cuadro de distribucion por si me podeis indicar de que se trata. Rodeado en azul es el termico de la maquina de aire acondicionado. La instalacion es bastante antigua, unos 25-30 años. Intuyo que la instalacion es trifasica viendo el termico del aire, y repartiendo en monofasica para todos los consumos ( Ilumunacion, enchufes, vitro, etc): 25,20,15,10A etc. 

Actualmente tienen una potencia contratada de 4,93 kW, y cuando encienden el aire acondiconado, salta el ICP ( integrado en el contador inteligente). 

La maquina de aire que han visto, tiene un consumo maximo de 3.9kW, por lo que en mi opinion se quedarian algo cortos. Ya que dejarian el termo y la vitroceramica con muy poca potencia de reserva.

¿Seria entonces conveniente cambiar la instalacion a monofasica enteramente? 

¿Cuanto costaria aproximadamente?

¿En caso de cambiar a monofasica, tendrian que subir potencia contratada?

 

Muchas gracias y quedo a la espera de vuestra respuesta! 

 

 

 

 

Citar
Respondido : 10/03/2019 11:14 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @miguel_pv

La alimentación a la vivienda es trifásica con neutro ( 4 polos o sea tetrapolar ) y la alimentación al A/A es trifásica sin neutro, por eso tiene una térmica trifásica ( 3 polos ); esto no quita que al A/A no le llegue el neutro en forma directa, por lo que en el A/A tendrás 4 cables.

El problema que tienen con el ICP es que están muy justos cuando el aire arranca. Si arrancara y no tienen absolutamente nada conectado, entonces casi seguro que no se bloquearía el ICP. Has la prueba bajando todas las térmicas excepto la del A/A y verifica así lo antes dicho.

Si van a usar todos los electrodomésticos monofásicos entonces sí les conviene, pero el tema es el A/A, ya que si ponen otro en su lugar debe ser monofásico

Cambien o no el sistema de alimentación deberán subir un peldaño.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 10/03/2019 5:38 pm
Miguel_PV
(@miguel_pv)
Nobel

Buenos dias @taeicaasa

Muchas gracias por tu respuesta. El problema es que vivo lejos de la casa donde mi familiar tiene este problema y no puedo hacer yo mismo una inspeccion del cuadro.  Finalmente se van a decidir por instalar una maquina de A/A monofasica. Les he comentado que cambien la instalacion de trifasica a monofasica, ya que todos los electrodomesticos son monofasicos y no hay razon de ser de tener la potencia contratada repartida en tres fases. Sobretodo, teniendo termo electrico, vitro, horno electrico y la maquina de aire acondicionado, que cuando una de las fases sobrepase el limite asignado, el ICP saltaria. Para una maquina de 3,92 kW de consumo maximo, una Vitroceramica de consumo medio de 3kW y un termo de 2kW que potencia a contratar me recomendarias? Actualmente tienen 4,9kW.

 

Muchas gracias!

ResponderCitar
Respondido : 11/03/2019 9:59 am