Domo Electra

FORO

Cableado de instala...
 
Avisos
Vaciar todo

Cableado de instalación bajo normativa - Dudas

g_conesa
(@g_conesa)
Nobel

Buenos días:

Estoy realizando una renovación de la instalación eléctrica de mi vivienda. La estoy realizando yo mismo y me han surgido dos dudas respecto al planteamiento de la misma y si la estaré ejecutando bajo normativa.

Duda A) De una caja de empalme y registro se cablea un enchufe. De ese enchufe, ¿puede derivarse (cablearse) otro más aprovechando las conexiones dobles de cada toma o cada enchufe de la vivienda debe 'colgar' de una caja de empalme y registro? No son dos enchufes anexos, uno al lado del otro, sino que estando en la misma pared, distan unos dos metros el uno del otro. Es el 'caso típico' en el que se pone un enchufe a cada lado de una cama de matrimonio. He buscado información sobre la legalidad de este supuesto y he encontrado informaciones contradictorias. Desde videotutoriales de como hacerlo, como creo que es este caso de Manuel, ( <\/a>) hasta avisos sobre su ilegalidad. 

Duda B) Al desmontar la instalación original, que estaba muy deteriorada, he observado que por algunas cajas de mecanismos pasaban cables que nada tenían que ver con dichos mecanismos. Por ejemplo, por la caja de un interruptor pasaban cables dirigidos a un enchufe. ¿Es esto correcto bajo normativa? Entiendo que no, pero me gustaría confirmarlo. 

Antes de acabar, me gustaría decir que un electricista revisará toda la instalación cuando la concluya por mi parte y la conectará a la derivación individual, pero no me gustaría que durante su inspección me de cuenta de que 'todo' está mal. 

Muchas gracias a todos. 

Citar
Topic starter Respondido : 29/06/2022 10:17 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

A) Debería salir de la caja de registro.

B) Lo más correcto es que el circuito vaya a su mecanismo directamente. 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 30/06/2022 5:05 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @g_conesa

Buenos días:

Por ejemplo, por la caja de un interruptor pasaban cables dirigidos a un enchufe. ¿Es esto correcto bajo normativa? Entiendo que no, pero me gustaría confirmarlo. 

 

La normativa te dice que no se pueden puentear los enchufes, pero no dice nada que los cables pasen de paso por una caja de un interruptor, es algo que se suele hacer por fuerza mayor, sobre todo en reformas si no se toca una pared y tienes que usar tubos existentes..

ResponderCitar
Respondido : 30/06/2022 10:58 pm
g_conesa
(@g_conesa)
Nobel

Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas. 

 

Entiendo, por lo que decís, que una solución intermedia bajo normativa podría ser que desde la caja de empalme y conexión partan seis hilos (dos fases, dos neutros y dos tierras). Que el primer trio vaya desde la caja hasta el primer enchufe y que el segundo atraviese esa caja de mecanismo y continúe hasta el enchufe más alejado de la caja de empalme. De este modo cada enchufe tendría conexión directa con la caja aunque compartiesen ambos parte del tubo corrugado. 

Si el tubo corrugado es de 25mm de diámetro exterior y los cables tienen una sección de 2,5mm2, no debería haber problema, ¿no?. De este modo evitaría llenar de rozas la pared y cumpliría la normativa. 

De nuevo, muchas gracias a los dos. 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 30/06/2022 11:18 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

En esta reforma, la terraza de la cocina es ladrillo visto y no se tocaba, no me quedo mas remedio que pasar por el interruptor los cables de paso al enchufe de la lavadora y del enchufe de la lavadora, también de paso los cables del punto de luz de la terraza.

En obra nueva no se tiene la necesidad de hacer magia.

Te invito a ver el video

<\/a>

y este es el cuadro de esa obra..

 

ResponderCitar
Respondido : 30/06/2022 11:22 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @g_conesa

 

Si el tubo corrugado es de 25mm de diámetro exterior y los cables tienen una sección de 2,5mm2, no debería haber problema, ¿no?. De este modo evitaría llenar de rozas la pared y cumpliría la normativa. 

De nuevo, muchas gracias a los dos. 

Yo te dije, por algo de fuerza mayor, no porque te quieras ahorrar tubo y rozas...aunque cumplas la normativa

esto al final puede ser mas trabajoso a la hora de poner la caja, el mecanismo y pasar los cables..

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por PcFex

ResponderCitar
Respondido : 30/06/2022 11:31 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador
Respondido por: @felisin

En esta reforma, la terraza de la cocina es ladrillo visto y no se tocaba, no me quedo mas remedio que pasar por el interruptor los cables de paso al enchufe de la lavadora y del enchufe de la lavadora, también de paso los cables del punto de luz de la terraza.

En obra nueva no se tiene la necesidad de hacer magia.

Te invito a ver el video

<\/a>

y este es el cuadro de esa obra..

 

El iga debería ser mínimo de 40A al ser electrificación elevada por poner algún pero.. 😝

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 1:00 am
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @toniromero

El iga debería ser mínimo de 40A al ser electrificación elevada por poner algún pero.. 😝

Dices que es electrificación elevada por el pía del A/A ??

Está es una reforma de una vivienda que necesito un boletín eléctrico por cambio de titular y subida de potencia de 3500w a 4400w, la línea individual es de 6mm, como la sección del cable y los metros están dentro del rango de la potencia contratada, no se necesito cambiar la línea individual.

Esta vivienda tiene mas de 30 años, por lo tanto se le aplica el reglamento de 1975.

Te recomiendo que leas el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  Edición actualizada a 9 de agosto de 2021

Yo no causo a la gente unos gastos innecesarios si la instalación no lo requiere..

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por PcFex

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 9:15 am
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

@toniromero 

Las reformas no son como la obra nueva y eso tu lo deberías de saber, ya que estás en el club de Domo Electra.

 

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 11:33 am
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Si haces una reforma como instalación nueva es exactamente lo mismo que una obra nueva, es más el boletín lo tienes que certificar como instalación nueva ajustándose al milímetro al REBT 

Es electrificación elevada por lo tanto cable de 10mm2 en la DI y general de 40A mínimo.

 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 12:00 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @toniromero

Si haces una reforma como instalación nueva es exactamente lo mismo que una obra nueva, es más el boletín lo tienes que certificar como instalación nueva ajustándose al milímetro al REBT 

Es electrificación elevada por lo tanto cable de 10mm2 en la DI y general de 40A mínimo.

 

Gracias por la aclaración, ya veo lo makinas que sois en este club tan selecto

Tache toda la información sensible y tampoco voy a poner las otras 10 páginas del certificado..

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 12:08 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

De nada, aquí estamos si tienes cualquier duda, un saludo. 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 2:08 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @toniromero

De nada, aquí estamos si tienes cualquier duda, un saludo. 

Yo siempre dije, que en este oficio nadie lo sabe todo, que siempre puede venir alguien con una idea mejor, si es buena la uso, si no la rechazó, el tema es, que se quiera o no aceptar.

 A estas alturas de mi vida ( voy a cumplir 61)  habrá mucha gente en este ofició que me pueda ayudar con cualquier duda, pero tu no eres uno de ellos..

Este es el esquema unifilar de ese cuadro sellado por la OCA, editado para borrar la firma digital..

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por PcFex

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 3:34 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@felisin @toniromero

 

Buenas tardes. Felisin, tu instalación, cuadro y mtd está perféctamente bien ejecutado como bien te ha certificado la Oca.

Cuando nos adaptamos a las circunstancias y al momento actual que vivimos, tanto social como tecnológicamente, demostramos inteligencia. 

EL Rebt marca unas pautas y unos mínimos pero siempre puede ser mejorable y normalmente aceptadas por los organismos de control. Esas mejoras demuestran que realmente eres un técnico y un profesional.

Luego, tenemos a los que las pautas las llevan selladas a fuego y no salen de ahí. Demuestran lo mal técnico que son y por ende, lo poco inteligente y profesional. Este es el caso de Sir Toni Romero.

Este señor, en otro post, comenta que para tomar tensiones en una instalación y saber qué está ocurriendo necesita un analizador de redes o multifunción, que no le vale un tester o multímetro; esto es tremendo. Demuestra lo poco inteligente y profesional que es.

 

Saludos, pasión y acción jaja

 

 

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 4:18 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @miguel69

Luego, tenemos a los que las pautas las llevan selladas a fuego y no salen de ahí.  

Si pero el problema es, que estas personas cobran un pastizal por cambiar la línea individual de 10mm, libre de halógenos, cuando en muchas ocasiones no es necesario.. vacilando y presumiendo de que hicieron un buen trabajo, cuando fue un atraco a mano armada y dejan este oficio muy mal parado..

En el caso de esa instalación, mientras la línea individual no fuese de cables de trapo y que la sección del cable no fuese inferior a la potencia contratada, es perfectamente válida, si no la OCA no hubiese tramitado el boletín.

Lo que no se puede obligar a una persona que quiere cambiar de titular el contrato de la luz ( aunque haga una reforma integral) y que no sobrepase la potencia de la sección de la línea individual, a que lo tenga que hacer todo según el REBT del 2021, cuando su casa se hizo con el REBT de 1975..

 

 

ResponderCitar
Respondido : 01/07/2022 6:01 pm