Tengo dos problemas en este cuadro :

1º.- El primero es que bueno ya se ve, que tiene mínimo 18 años que son los que llevo viviendo en el piso , y si seria fácil actualizarlo yo ,llevo como un mes viendo todos los videos que puedo de domo electra y no me parece complicado,decir que estudie electricidad ,eso si hace como 30 años, hice fp1.

2º El magnetotermico de 10 amperios lleva enchufados tambien varios enchufes de la casa , y de vez en cuando si enciendo algun aparato salta el magnetotermico , y viendo los videos veo que solo seria para alumbrado .

Alguna pista de por donde empezar? Habra algun enchufe Mal QUE CUANDO PUSE ALGUNO NUEVO CONECTARIA ALGUN CABLE QUE NO DEBERIA?

Saludos y gracias

 

Citar
Respondido : 30/09/2018 8:06 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

El magnetotermico de 10 A te salta por consumo por lo que comentas. Tendrias que localizar la línea de enchufes más cercana y conectarla a ese magnetotermico. 

El cuadro si necesita al menos una buena revision. 

El térmico de 32 A que alimenta? La sección parece no estar bajo reglamento.

 

ResponderCitar
Respondido : 30/09/2018 8:49 pm
Tuporaki
(@tuporaki)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: javeot

El magnetotermico de 10 A te salta por consumo por lo que comentas. Tendrias que localizar la línea de enchufes más cercana y conectarla a ese magnetotermico. 

El cuadro si necesita al menos una buena revision. 

El térmico de 32 A que alimenta? La sección parece no estar bajo reglamento.

 

El de 32 va a la lavadora.

Al de 10 amperios va , el ordenador, la television, con su dvd ,bluray amplificador,aunque estos ultimos no están siempre encendidos claro ,tambien llega al baño, pasillo,y alguno de la cocina , osea un disparate vamos .

Seria desconectarlos del de 10 amperios no?

Gracias

ResponderCitar
Respondido : 01/10/2018 11:14 am
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

Si el de 32 solo alimenta la lavadora cambialo por uno de 16. Asegúrate que sólo alimenta esto y cual es la sección del cable, en la foto no se aprecia si es de 2.5 o de 4mm. 

Si es 2. 5m pon el de 16A.

Mira en tu boletin de enganche la potencia máxima admisible y según el dato que tengas monta un IGA en el lugar del ICP. Máximo 25 que es lo que tiene el diferencial y así a lo proteges también y elimimas ese ICP que se ve demasiado antiguo. 

Prueba con el boton de test el diferencial y si da el presupuesto cambialo también, eso si monta uno de 40A.

 

 

Los enchufes intenta sacar los que puedas o más consuman y los conectas al circuito de enchufes. 

ResponderCitar
Respondido : 01/10/2018 11:44 am
Tuporaki
(@tuporaki)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: javeot

Si el de 32 solo alimenta la lavadora cambialo por uno de 16. Asegúrate que sólo alimenta esto y cual es la sección del cable, en la foto no se aprecia si es de 2.5 o de 4mm. 

Si es 2. 5m pon el de 16A.

Mira en tu boletin de enganche la potencia máxima admisible y según el dato que tengas monta un IGA en el lugar del ICP. Máximo 25 que es lo que tiene el diferencial y así a lo proteges también y elimimas ese ICP que se ve demasiado antiguo. 

Prueba con el boton de test el diferencial y si da el presupuesto cambialo también, eso si monta uno de 40A.

 

 

Los enchufes intenta sacar los que puedas o más consuman y los conectas al circuito de enchufes. 

Pero el icp esta precintado , y el boletin ni idea ,compre la caa hace años y no lo tengo.

Gracias por el interes

ResponderCitar
Respondido : 01/10/2018 7:14 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

Si tienes el nuevo contador, que es obligatorio que lo tengas instalado antes de final de año (contador de telegestion), puedes quitar el ICP e instalar ahí el IGA. 

Con una llamada a tu compañia deberían informarte de la potencia maxima a instalar y si tienes activo el contador de telegestion. 

ResponderCitar
Respondido : 01/10/2018 8:08 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

lo que yo noto es que el disyuntor es de menor capacidad que la termica de 32A

 

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 02/10/2018 11:29 pm
Tuporaki
(@tuporaki)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: javeot

Si tienes el nuevo contador, que es obligatorio que lo tengas instalado antes de final de año (contador de telegestion), puedes quitar el ICP e instalar ahí el IGA. 

Con una llamada a tu compañia deberían informarte de la potencia maxima a instalar y si tienes activo el contador de telegestion. 

Este es el contador que tengo  supongo que será nuevo, aunque no es que sale en otros videos. 

This post was modified hace 1 año 2 times by Tuporaki
ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 3:58 pm
Tuporaki
(@tuporaki)
Ayudante de Aprendiz
 
ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 4:46 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Yo me plantearia hacer una reforma electrica integral y no solo el cuadro electrico,por ejemplo por muy buen cuadro electrico que hagas vas a tener cable rigido instalado y ya sabemos lo proclives que son a falsos contactos y la seguridad que tienen.

Es decir una instalacion electrica no es solo el cuadro electrico sino que tambien es muy importante el cableado por donde circula la corriente,a parte la calidad de los mecanismos,etc.

 

www.toniromeroinstalaciones.com

ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 8:47 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

Si, es un contador de telegestion. 

Puedes quitar el ICP e instalar el IGA en su lugar. 

ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 10:22 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Yo no me atreveria a decir que el cable rigido sea propenso a falsos contactos, he visto instalaciones muy antiguas, algunas casi centenarias (los 2 o 3 cables sujetados con aisladores ceramicos montados sobre las paredes) y han durado mucho.

Lo que si suele pasar en instalaciones viejas es que se quemen los empalmes al sobrecargarlas, ya que no llevan regletas.

 

El 'regalo' que te dejaron en el cuadro hace un porron de años, podria haber sido la causa de que se quemara una caja de empalmes, un enchufe o incluso un incendio.

Poner un magneto de 32A en un cable que se ve como los otros, es un peligro. Y el diferencial tampoco aguantaria, ya que solo es de 25A.

Si nunca ha habido problemas ha sido gracias a que el general es de 15A...

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 11/10/2018 10:30 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Tambien habria que mejorar los cables que van entre el diferencial y los magnetos. Parece que salen cables delgados en paralelo y se empalman con otros. Y son todos azules, no se diferencia fase y neutro.

Saludos

 

ResponderCitar